Shanghai WTO Forum

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 11587|回复: 0

博大暖气片厂办公楼中央空调设计方案

[复制链接]
发表于 2005-11-28 06:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要: 本工程建筑面积办公区1800平方米,生产车间5400平方米,合计7200平方米,其中空调面积6840平方米;下面以选用电制冷主机+水—水换热器和水—水热泵机组做为中央空调系统的制冷和制热方式,进行方案论证(制冷主机以美国开利公司生产的空调机组为例、冬季采暖以城市集中供热为热源)。

关键词: 冷热负荷 中央空调 办公楼

—、工程概况
本工程建筑面积办公区1800平方米,生产车间5400平方米,合计7200平方米,其中空调面积6840平方米;下面以选用电制冷主机+水—水换热器和水—水热泵机组做为中央空调系统的制冷和制热方式,进行方案论证(制冷主机以美国开利公司生产的空调机组为例、冬季采暖以城市集中供热为热源)。

二、中央空调冷热负荷及设计参数
冷热负荷

a、中央空调冷负荷为:448kw;

b、中央空调热负荷为:324kw。

设计参数

夏季:空调室内计算温度:24—28○C;

冬季:空调室内计算温度:18—22○C。

三、供选方案
a、开利公司电制冷30HR195活塞式冷水机组一台;

b、开利公司电制冷30HXC130A螺杆式冷水机组一台;

c、开利公司电制冷HXC130A-HP1水—水螺杆式热泵机组一台。

四、方案评述
电制冷中央空调方案,其技术成熟,运行实例多,运行维护简易。a方案活塞式与b组方案螺杆式机组比较,前者初投资低而运行费用高,噪音大。C方案(即地温方案)与a、b方案比较,C方案初投资低、运行费用更低,但地下水源不稳定,不能确保中央空调稳定运行。

五、主机的投资分析
为方便用户做比较,我们给出三方案的初投资、运行费用等供用户参考。

1、能源基本参数

电价:0.45元/KW.H

集中供热取暖费:3.3元/平方米

制冷期:100天/年

制热期:120天/年

额定负荷使用时间:8小时/天X平均符荷系数(0.6)

2、空调主机及主要辅助设备的主要技术参数:

a 、开利公司电制冷30HR195活塞式冷水机组及主要辅助设备:

①、30HR195活塞式冷水机组一台;

制冷量:574 kw,

输入功率:147 kw,

冷水流量:99m3 / h,

接管管径:175in/Dg,

冷却水流量:124 m3 / h,

接管管径:70 in/Dg;

②、冷(热)水循环泵:

冷(热)水流量:100 m3 / h,

扬程:20m,

电机功率:11 kw

③、冷却水循环泵:

冷却水流量:100 m3 / h,

扬程:20m,

电机功率:11 kw

④、CDBNL3--50超低噪声冷却水塔:功率1.5 kw,

⑤、BR0.5换热器:93m3 / h,

⑥、全自动软水器:

⑦、软水箱:3m3

⑧、膨胀水箱:3m3

⑨、补水泵:电机功率1.5 kw

b 、开利公司电制冷30HXC130A螺杆式冷水机组及主要辅助设备:

①、30HXC130A螺杆式冷水机组一台

制冷量:464 kw,

输入功率:93 kw,

冷水流量:80m3 / h,

接管管径:125in/Dg,

冷却水流量:95 m3 / h,

接管管径:125 in/Dg;

②、冷(热)水循环泵:

冷(热)水流量:100 m3 / h,

扬程:20m,

电机功率:11 kw

③、冷却水循环泵:

冷却水流量:100 m3 / h,

扬程:20m,

电机功率:11 kw

④、CDBNL3--50超低噪声冷却水塔:

⑤、BR0.5换热器:93m3 / h,

⑥、全自动软水器:

⑦、软水箱:3m3

⑧、膨胀水箱:3m3

⑨、补水泵:电机功率1.5 kw

c、开利公司电制冷30HXC130A螺杆式热泵机组及主要辅助设备:

①、30HXC130A-HP1水—水螺杆式热泵机组一台

制冷量:449 kw,

输入功率:90 kw,

冷水流量:77m3 / h,

接管管径:125in/Dg,

冷却水流量:92 m3 / h,

接管管径:125 in/Dg;

制热量:524kw,

输入功率:117 kw,

热水流量:89m3 / h,

接管管径:125in/Dg,

冷却水流量:44 m3 / h,

接管管径:125 in/Dg;

②、冷(热)水循环泵:

冷(热)水流量:100 m3 / h,

扬程:20m,

电机功率:11 kw

③、深水泵QG80/16/8

流量:80 m3 / h,

电机功率:55 kw

④、过滤器:

3、空调主机及主要辅助设备的购置费用比较

a 方案(30HR195活塞式冷水机组):

主机购置费:29.4万元

冷(热)水泵2台(1用1备):0.8万元X 2 = 1.6万元

冷却水泵2台(1用1备):0.8万元X 2 = 1.6万元

冷却水塔:2万元X2 = 4万元

换热器:3万元

全自动软水器:4万元

软水箱:1.0万元

膨胀水箱:1.0万元

补水泵:0.3万元

小计:45.9万元

b 方案(30HXC130A螺杆式冷水机组)

主机购置费:38.42万元

冷(热)水泵2台(1用1备):0.4万元X2=0.8万元

冷却水泵2台(1用1备):0.4万元X2=0.8万元

冷却水塔:2万元X2=4万元

换热器:3万元

全自动软水器:4万元

软水箱:1.0万元

膨胀水箱:1.0万元

补水泵:0.3万元

小计:53.32万元

c 方案(HXC130A-HP1水—水螺杆式热泵机组)

主机购置费:41.49万元

打三眼深井(井深150米):9万元

两台深井泵(潜水泵)及管道:4万元

两台过滤器:1万元

冷(热)水循环泵两台:0.8万元

小计:56.29万元

4、运行费用的比较:

a 方案(30HXC130A螺杆式冷水机组):

夏季制冷主机、水泵、冷却塔电费3.8 万元

冬季供暖循环水泵电费0.388万元

冬季供暖集中供热费6.6万元

年运行费用:10.78万元

b 方案(30HXC130A螺杆式冷水机组):

夏季制冷主机、水泵、冷却塔电费2.55万元

冬季供暖循环水泵电费0.388万元

冬季供暖集中供热费6.6万元

年运行费用:9.538万元

c 方案(HXC130A-HP1水—水螺杆式热泵机组):

夏季制冷主机、水泵电费电费3.41万元

冬季制热主机、水泵电费4.8万元

年运行费用:8.21万元

5、方案对比结果:

单位:万元
项目
a方案活塞式机组
b方案螺杆式机组
c方案地温螺杆式机组

初投资
45.9
53.32
56.29

年运行费用
10.78
9.538
8.21




六、末端设备:
末端均采用卧式风机盘管暗装吊顶,总计约23万元

七、新风系统的设备费用:
由于“非典”肺炎的严重性,国家有关部门已规定:今后中央空调系统没有新风系统,不允许使用。本设计方案每层各设计一台吊顶式新风机组,通过输送风管道到风机盘管进入房间。

按五层计算,共计约15万元。

八、机房、末端、新风系统的安装费用
安装费用及主材费用三方案基本相同约48万元

备注:
1、本方案为用户便于选用空调主机的选型而列出了主机及辅助设施的初投资和年运行数据,供用户参考选用空调主机类型;

2、空调系统管网和末端及新风系统的设备、安装费用,三方案基本相同,本方案没有详细计算;

3、本方案中计算价格数据均按市场价计算;

4、以上方案仅供业主参考,业主应根据项目的具体情况结合设计院的建议综合分析确定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


QQ|Archiver|mobile|The little black house|Shanghai WTO Net ( 沪ICP备10034107号-3 )

GMT+8, 2024-4-24 03:09

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表