Shanghai WTO Forum

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 13756|回复: 0

逆流式冷却塔系列简解

[复制链接]
发表于 2006-2-6 21:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  因为电机安装容量较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。
    超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪声要求更严的地方。例如:宾馆、医院、公用建筑以及居民区较近的场合,它的基础配管、电机功率与相应的低噪声型冷却塔相同,冷却水量及风量与低噪声型冷却塔的相同。
    工业型即中高温冷却塔,水湿降一般为10~25℃,该型增加了塔体直径、风量、风压、功率、填料高度等一系列措施,它适合于温降较高的工业用水的冷却,本次设计的工业型塔热性能上是富余的,在选用时请不要再留有余地,其代码意义如下:
    DBNL3-100型: D-低噪声; B-玻璃钢; N-逆流式; L-冷却塔;3-第三次改型设计;
    GBNL3-100型: G-工业型中,高温降;   CDBNL3-100型:CD-为超低噪声型; 其它同上。
    机械电子工业部第四设计研究院于1971年开始从事冷却塔的研究及推广工作,研制的成果多次获得部级及省、市的优秀成果奖,重大科研成果奖。
    节能型低噪声、超低噪声工业型冷却塔是在总结76年BNL2系列的设计运转经验的基础上,吸收国内外同类产品的先进技术,由机械电子工业部第四设计研究院和清华大学联合设计的,超低噪声塔的吸声措施是与北京市劳动保护研究所联合研究设计的。
  
    选用及使用
  
    选用时需知水量Q,进水温度t1,出水温度t2及设计湿球温度t,根据热力性能曲线确定型号,如超出曲线可将要求提给四院,由四院设计塔型。
    就材料的耐寒性而言,能适用于-50℃的地区,但是,对于最冷月平均低于-10℃的地区,订货时应提出要求防结冰措施,出厂前可配有淋水导流环,使水不流到百叶窗上。
    循环不浑浊度大于50毫克/升,短期内不大于100毫克/升,不宜含有油污和机械性杂质,必要时采取灭藻及水质稳定措施。
    水塔可在水平位置任意定,但不得碰基础,中间有基础的,其荷载应为运转重的25%。其余的75%,由外围长方形基础平均承担,如在屋顶应考虑风荷载引起的附加压力。
    小于125型的冷却塔,外面连接的进出水管与冷却塔连接处应设支座防止过多的重量压在塔壁上。
    布水管按名义流量开孔,如实际水量与名义流量相差±15%以上,订货时说明,由制造厂家改变开孔尺寸,塔的进水管水压大约为2米到5米水柱,设计时压力不要过高,否则流量过大会飘水。
    本产品适用于水温不超过60℃,如超过60℃,订货时须说明,本公司可以满足要求。
    80型以上的冷却塔风机,叶片角度可以调整,但要保证各叶片角度一致,电流不超过电机的额定电流。各型风机可以短期间倒转来消冰,因此,在结冰严重的地区,应设置可逆磁力起动器,按钮应安装在冷却塔附近。
    冷却塔起动时一定要先开水泵,后开风机。不允许在没有淋水的情况下使风机运转。因此,布水管上设有倾斜的收水板,如果开动风机而没有喷水时,布水器反转,收水板会刮到填料,使填料刮出来被风带走,或将布水管卡坏,因此,冷却塔起动时,一定要先开水泵,后开风机,停止工作时,应先停风机,后停水泵。
    当用户需在冷却塔下塔体内直接吸水时,需安装“自动给水管”,“急速给水管”,“排污管”,订货时需特别提出,价格表内不包括这部分价格。
  
  
  DFN系列
  
    机械工业部第四设计研究院设计的节能型逆流式玻璃钢冷却塔,是在原设计的同类塔测试数据基础上改进设计的。本设计应用了四院获得的“节能型玻璃钢冷却塔”专利(专利号:88215994.1)。该专利特点是冷却塔风机配有变扭矩变极双速电机,当气温较低时,例如晚上,电机开低速,冷却塔噪声可低3-5dB(A)。此外,用双速电机节电显著,多台冷却塔配单速电机时,为了节电当空气温球温度低时,可停部分电机。仍比用双速电机以年计多耗电40%。
    双速电机的控制柜可配套供应,也可只提供控制柜的图纸,控制柜的价款不包括冷却塔价款之内,须另记。方形逆流式冷却塔用斜梯形波填料片经北京水科院和佛山实塔测试,其热力,阻力特性均优于其他填料。
    设计参数:工业塔为:空气湿球湿度t=28℃,进塔水温t1=42℃,塔水温t2=32℃;民用塔(低温降):t=28℃,t1=37℃,t2=32℃。
  
    冷却塔代码意义如下:
  
   以水湿降分:
    ①低温降,设计水温度5℃(低噪声的代码前以D表示,超低噪声的以CD表示);
    ②中、高温降,水温降10-25℃,代码前以G表示。
   以冷却塔组部分:
    ①无水盘的(代码最后以L表示);
    ②浅水盘的(代码最后以DP表示);
    ③深水盘的(代码最后以GP表示),深水盘的有效存水深度400mm,如要求加大水深,订货时须提出。
    代码中FN表示钢结构方形的逆流式。
    代码中的数字表示冷却塔的规格,也即设计工况下单台冷却水量,单位m3/h多台)。
  
    选用及使用
  
    选塔时需知冷却水量Q和进塔水量t1,出塔水温t2,空气湿球温度t,据本说明的热力性能曲线确定塔的规格。如超出热力性能曲线范围可将数据提给四院由电算确定。
    冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。
    循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质。必要时需采取灭藻及水质稳定措施。
    冷却塔的基础所承荷见“基础埋板及荷载表”。
    冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。
    布水系统是按名义在量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。
    冷却塔进水温度不超过60℃,如超过60℃订货时说明。
    风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。
    风机可短时低速倒转以消冰。
    当用冷却塔的水盘作水池须另安装“自动给水管”、“急速给水管”、“排污管”、“溢水管”,订货时须特别提出。冷却塔报价不包括这部分价格。
    冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,附近不得燃放爆竹焰火。如有阻燃要求,订货时应提出,出厂价另加25%。
    本塔的运转重量按填料水膜厚0.5mm计,没考虑生结垢后及粘附其它杂质的重量,如水质较差,建议湿重适当增加。本基础荷载已按结垢重量计算。
  
  
  GFNL系列
  
    由机械工业部第四设计研究院与清华大学联合研制的GFNL系列节能型钢结构框架方形逆流式玻璃钢冷却塔,单格水量为800~4000m3/h,共九个规格。它具有热力性能好、电耗少、整塔稳定性好、外形美观、噪声低、施工安装周期短、成本低等特点,广泛应用于于石油、化工、冶金、发电等企业大水量的循环系统中。
    1、“节能型玻璃钢冷却塔”,采用了变扭矩变极电机,使之在保证热力性能的前提下,全年耗电节能40~52%,居国内外领先水平。
    2、“方形逆流式冷却塔用斜梯形波填料”,其特征在于斜梯形波靠粘结头形成填料块,稳定性好,耐久,该梯形波高23mm,依靠安装头使片距为30mm,通风阻力减少,可使填料高由1.0m,增加到1.5m,提高了热力性能。
  
    设计工况及代码意义
  
   空气干球温度  φ=31.5℃
   空气湿球温度  t=28℃
   大气压力  Ρ=1.0×105Pa
   进塔水温  t1=42℃
   出塔水温  t2=32℃
   冷却水量为代码所示值  (m3/h)
  
  
    冷却塔组成及其特点
  
    1、塔体受力结构:为钢筋框架结构,运行时最大振幅小于0.14mm。钢件采取了加强防腐措施。
    2、围护结构:为聚酯玻璃钢,质轻高强耐腐蚀,美观、抗老化。
    3、风筒:为动能回收型,气流组织合理、效率高、玻璃钢材质、质轻高强耐腐蚀。
    4、风机:为航天航空工业部保定螺旋桨厂生产,叶片材质为环氧玻璃钢,叶片为机翼型,内充填发泡塑料。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀。
    5、减速机:保定螺旋浆厂生产,水平卧式、噪声低、效率高、油润滑可靠、检修方便,亦有油温、振动报警装置。
    6、电机:为清华大学设计的冷却塔专用变扭矩变极变速电机。有防爆和不防爆二种。800及1000型配双速,1200型以上为三速,节能显著,称之为“节能型冷却塔”。可以通过控制柜人工或自动控制电机转速。变速电机与单速电机在天冷停机节电相比,一年计可节电双速为40%,三速为50%以上,它运转管理灵活。当气温高、湿度大或用水设备水温降大时,开高速,反之可开中速或低速,晚上气温较低也可开中、低速。此时噪声可下降3~6dB(A)以上。冬季结冰时风机可开低速反转。因塔内气温高可以消冰。冬季开低速也使飘水降到忽略不计的地步。周围环境不致因结冰形成污染。
    7、填料:填料片大波上压了小波,刚性大、表面积大,对水的再分配能力强、水膜形成均匀、停留时间长,水滴不致避开填料而直接落下。填料上有双向凸凹安装头,组装粘结牢固,不倒伏、不变形、水质差时也不易粘连堵塞。填料改性PVC材质,耐温-35℃~65℃,阻燃。性能符合能源部NDGJ88-89“冷却塔塑料淋水填料技术规定”。
    8、配水系统:为管式配水,采用反射Ⅱ型喷头进水压力只要求在进水管中心标高处有1.5m自由水头即可。
    9、收水器:塔内在水管上用HC150-45偏峰型收水器,收水效果显著。在高速运行时,飘水量小于0.01%,低速时更可忽略不计。
    10、进水管:冷却塔生产厂家与冷却塔使用单位的接管分界线的塔上,见产品说明书上的图,按平焊钢板法兰(S311/32-30)Pg=1.0×106Pa加工。
    11、水池:本塔下的水池及基础,预埋钢板等由用户负责,水池与塔的联接基础及荷载等,本产品说明书已标出,水位应在-0.25~0.3m为好。水池施工图也可委托机械工业部第四设计研究院设计,另行收费。
  
  
    选用与运行注意事项
    1、选用:
   (1)本说明书已给出了设计工况。如工况与此相差较大时可查热力性能曲线选塔。变速电机的电器控制线路图由我厂提供,用户希望成套供应时,“电机变速控制柜”可由我厂提供,但其费用须另计,订货时须说明。
   (2)电源电压380伏,50HZ。
   (3)塔附近按消防规范设消火栓,它可兼做冲洗填料和水池沉积物之用。
   (4)循环冷却水的浊度不大于100mg/L,水中不得含油污及对玻璃溶蚀的物质。
   (5)冷却塔承受地震烈度≤9度。
   (6)最大风载≤7.0×102Pa。
   (7)Δt=10℃时,补充水量中蒸发损失占总循环水量的1.72%,水溅损失占0.01%。
   (8)进水塔压力(进水接管处)1.5×104Pa。(0.15kg/cm2)。
   (9)塔顶的避雷保护装置及灯光由用户安装。
   (10)设计水池时,池内梁顶标高应比水池顶标高低0.3m。
  
    2、运转:
   (1)减速机应经常检查油标油位,润滑油推荐用22~28号双曲线齿轮油或90~120号工业齿轮油,夏季用粘度大的油。第一次运转500小时后将油排空,换新油。
   (2)风机、电机、减速机运转前须按相应产品说明书检查,特别是电机接线,应按电机厂提供的按线图接线,有时各方表示不一致,易造成接线错误。符合要求后再启动,启动顺序,由低速到高速。叶片角按样本规定数值安装后,如高速运转电流超过额定值,应停机速与我厂联系。调整风机叶片角度符合要求的标准是:
    a、在各风机叶片距风筒150mm处的上下缘划线得到上点和下点的高差Δh值,每个叶片的ΔH值最大与最小之差不得大于2mm;
    b、距风筒150mm处叶片上缘的标高值,每个叶片标高值最大与最小之差值不得在于0.002R(R为风机半径);
    c、电机的电流在高速运转时等于额定值的0.9~0.95。
   (3)如循环水、补充水水质差时应采取水质稳定措施,设旁滤器,必要时尚须采取杀菌灭藻措施。
   (4)玻璃钢属燃烧体,因此冷却塔维修时不得动用明火,如动用明火则必须采取相应安全措施,并且必须经过消防、安全部门批准,有专职消防人员、消防设施在场。如需要阻燃型玻璃钢,订货时提出,需增加相应费用。
   (5)热力性能、噪声及振动等技术指标,由机械工业部第四设计研究院对设计负责,冷却塔生产厂对产品质量负责。如需机械部第四院协助监督质量时,可由用户、冷却塔生产厂与机械部四院三方共同签订技术协议。
  
  
  
  GFNS2系列
  
    由机械工业部第四设计研究院与清华大学联合研制的GFNS2系列节能型钢筋混凝土框架方型逆流式玻璃钢冷却塔,单格水量为800~4000m3/h,共九个规格。它具有热力性能好、电耗少、整塔稳定性好、外形美观、噪声低、施工安装周期短、成本低等特点,广泛应用于于石油、化工、冶金、发电等企业大水量的循环系统中。
    1、“节能型玻璃钢冷却塔”,采用了变扭矩变极电机,使之在保证热力性能的前提下,全年耗电节能40~52%
    2、“悬臂多跨连续梁钢筋混凝土主框架逆流式冷却塔”,其特征是进风口的外侧立柱向里移1~2.5m,使气流直接进到淋水填料中,减少了进风口横梁处的涡流,并使塔的高度下降0.5~0.9m。配风均匀、冷效提高。在寒冷地区,不再会出现钢筋混凝土梁、柱的冻融损坏现象。
    3、“方形逆流式冷却塔用斜梯形波填料”,其特征在于斜梯形波靠粘结头形成填料块,稳定性好、耐久。该梯形波高23mm,依靠安装头使片距为30mm,通风阻力减少,可使填料高由1.0m,增加到1.5m,提高了热力性能。
  
    设计工况及代码意义
  
   空气干球温度  φ=31.5℃
   空气湿球温度  t=28℃
   大气压力  Ρ=1.0×105Pa
   进塔水温  t1=42℃
   出塔水温  t2=32℃
   冷却水量为代码所示值  (m3/h)
  
    冷却塔组成及其特点
  
    1、塔体受力特点:为钢筋混凝土框架结构,自振频率12HZ,运行的最大振幅0.09mm。钢件采取了加强防腐措施,镀锌后涂环氧沥青漆二道。
    2、围护结构:为聚酯玻璃钢,质轻高强耐腐蚀,美观、抗老化。
    3、风筒:为动能回收型,气流组织合理、效率高、玻璃钢材质、质轻高强耐腐蚀。
    4、风机:叶片材质为环氧玻璃钢,叶片为机翼型,内充填发泡塑料。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀。
    5、减速机:水平卧式、噪声低、效率高、油润滑可靠、检修方便,亦有油温、振动报警装置。
    6、电机:为冷却塔专用变扭矩变极变速电机。有防爆和不防爆二种。此时噪声可下降3-6dB(A)以上。    8、配水系统:为管式配水,采用反射Ⅱ型喷头进水压力只要求在进管中心标高处有1.5m自由水头即可
    9、水池:本塔下的水池及基础,预埋钢板等由用户负责,水池与塔的联接基础及荷载等,本产品说明书已标出其要求,基础的钢筋出头应与钢筋混凝土框架相匹配。水位应在-0.25~-0.3m为好。围环境不致因结冰形成污染。
  
  
    选用与运行注意事项
  
    1、选用:
   (5)冷却塔承受地震烈度  ≤7度。
   (6)最大风载       ≤7.0×102Pa。
调整风机叶片角度符合要求的标准是:A、在各风机叶片距风筒150mm处的上下缘划线得到上点和下点的高差Δh值,每个叶片的Δh值最大与最小之差不得大于2mm;B、距风筒150mm处叶片上缘的标高值,每个叶片高值最大与最小之差值不得在于0.002R(R为风机半径);C、电机的电流在高速运转时等于额定值的0.9~0.95。
如需机械部四院协助监督质量时,可由用户、冷却塔生产厂与机械部四院三方共同签订技术协议。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


QQ|Archiver|mobile|The little black house|Shanghai WTO Net ( 沪ICP备10034107号-3 )

GMT+8, 2024-11-24 16:14

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表