1 引言 屋顶式空调机(Rooftop HVAC
Units以下简称RTU)是一种单元整体式机组,其制冷、加热、送风、空气净化,电器控制等组装于一体,多安装于屋顶,故称屋顶式空调机。近年来,RTU以其结构紧凑、能量范围广、调节方便、减少安装时间、节省费用优点,被越来越多地应用于空调工程中。
2 机组特点 2.1 机组结构紧凑,自带冷热源,风冷却。近年来,机组多以模块化设计,组合方便,省去冷却水系统。 2.2
机组在结构上考虑了防雨措施,安装于屋顶或室外平台上时,可不设防雨及遮阳设施。 2.3
机组自带全电脑控制,自动化程度高,而且机组电器连接紧凑,现场只需连接少量的控制线和主电源线即可。 2.4
机组的制冷系统高效可靠,可满足各种类型的空调要求,冷凝器和蒸发器一般是由带有铝翅片的铜管制作,传热效率高。 2.5
RTU不占房间的有效面积。在有些地区使用,可比水冷式机组省电。 3 屋顶式空调机的适用地区 3.1
水冷机以湿球温度为基准,而风冷机以干球温度为基准,所以RTU一般在一天内干球温度变化较大的地区使用较有利,像我国深圳和香港地区。 3.2
RTU由于是风冷却,所以可用于缺水地区,像中东国家和美国的Las
Vegas大多数采用RTU。我国的香港地区由于缺乏水资源,政府规定空调设计最好不用冷却塔,所以许多建筑物采用了RTU。 3.3
水冷机受楼宇高度的限制,水压不能太高,通常是以100m高为一系,而冷却塔的设置会影响建筑美观,所以目前国际上200m以上的超高建筑太多采用风冷机。
4 机组的设置 4.1 屋顶式机组的设置,首先要选择最经济的安装位置,也就是选在负荷集中的地方,以降低管网造价。 4.2
要考虑以噪声对环境的影响。机组噪声不应超出允许噪声标准,有资料显示,距机组5m以内噪声标准,有资料显示,距机距5m以内噪声对环境的影响较大,而在5m以外影响较大,所以最好在距居住建筑5m以上设置机组。目前减噪措施除了在要组表面或内衬敷设吸音材料外,还可将压缩机设置在隔音罩内。另外,降低排风机的转速,在进排风口设消音装置都是减少噪音的有效措施。
4.3
要考虑机组的振动对建筑物的影响,防止固体传声进入工作生活环境。一般在机组下要设橡胶垫,在各进出水管上设减振接头,并尽量将机组布置在承重墙上,以防设置在屋顶板中间时间生共振。
4.4 机组设置要考虑建筑物上排气扇与通风口的位置,因为这些地方的排出气流会影响屋顶上空气的流动,所以RTU应与排风口保持一定距离。
4.5
当地的风力条件会影响机组冷凝风扇的运转。当风扇随风自由旋转时,会使冷凝器的空气流动受阻,而对单向旋转的风扇罩以防止以上现象发生。另外,大风会使较轻的RTU难以保持稳定,所以当地的风力状况也应考虑。
4.6 对于高层建筑要考虑起重机的功率是否受限,因此在安装前应确定机组重量。 5 选择和安装机组时的注意事项 5.1
机组的气密性和面板的防渗漏很重要,雨、雪、灰尘、冷热气流都会随空气渗入,使机组的容量下降,寿命降低。另外要考虑屋顶的坡度,使机组保持水平。
5.2
机组的大量凝水要及时排除,因为存有积水时,会繁殖微生物及藻类生长,影响空气品质。凝水不应排放于屋顶上,国灰这样会降低屋顶表面层的寿命,一般可通过下水道排走。
5.3 疏水器最好安装于机组内部,以防冻结。 5.4
屋顶式机组的冷凝器盘管翅片,由于暴露在室外空气中,集灰现象严重,降低了冷凝器的工作效率。目前,国外有些公司设计出了机组自带的小水泵的定期冲洗系统,但由于该系统技术复杂,国产机仍在积极探索和改造阶段。
6 结论
随着城市建设的发展,对建筑方面的要求不断提高,无冷却塔的风冷式屋顶机组将会越来越多,而随着节能工作的推进,屋顶式空调机也会越来越多地受到用户特别是缺水地区用户的欢迎。 |
|