Shanghai WTO Forum

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 16597|回复: 0

中央空调玻璃钢冷却塔的维修保养问题

[复制链接]
发表于 2005-12-1 10:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们上海视览中央空调冷却塔设备有限公司不但是一个对中央空调的设计、安装、维护保养一条龙服务的公司,也是玻璃钢冷却塔设备的生产厂家。所以,我们经常会碰到要求我们维修保养冷却塔的业务。
    在我们接触的众多冷却塔用户中,大多用户都要求我们更换不锈钢螺丝、阀门、填料、风页、轴承等等。其实,更换这些东西都是治表不治本的举动。一台冷却塔才用了2-3年,为什么会看上去这些东西都不顺眼了?追其原因,其实还是水质问题。
    出现水质问题的原因主要来自以下方面:1、在中央空调安装调试期间,没有把水循环系统作一番彻底的清洗。中央空调在安装期间,水循环系统里面会有许多垃圾、沉积物,在正式开机以前,必须先让水循环几次,然后全部放掉,再进清水,最起码要连续放、进3次,这样才能把管道中的垃圾等物处理掉。但是,实际上那些空调安装公司在施工时为了节省时间,把这步非常重要的工序都给省了,这样就会给用户带来了不必要的、非常大的后遗症。2、水循环系统的管道有好多单位都是用镀锌管,镀锌管的质量要是不好的话,会带来很大的后遗症。3、当地的水质确实不是最好。
     所以,在进行保养冷却塔以前,很有必要先对水循环系统作一次水质处理,处理完毕后,再对那些确实有必要更换的零部件进行更换,这样才能从根本上解决问题。

     有关水质处理请参阅:http://www.ok586.cn/shilan/qingxi.htm

    上海视览中央空调冷却塔设备有限公司拥有一支专业的冷却塔维护保养队伍,专业从事玻璃钢冷却塔的清洗保养和维修业务,同时,也是我公司的强大的售后服务保障。